Прошивка 0008
- alexander
- Автор темы
- CEO
Меньше
Подробнее
3 года 10 мес. назад #46
от alexander
alexander создал тему: Прошивка 0008
0008
Список изменений:
В файле 0008.msqpart содержатся карты:
Startup/Idle -> Cranking, afterstart and warmup enrichment:
Вертикальная ось этой карты может быть выбрана по двум параметрам: Либо время, либо количество рабочих циклов двигателя.
Выбор оси находится в разделе Startup/Idle -> Cranking / Idle settings -> ASE Count units
Startup/Idle -> Idle valve table:
Вертикальная ось этой карты фиксированная - зависимость от времени.
Принцип действия обоих карт схожий - до запуска двигателя, используется нижняя строчка (рабочая ячейка выбирается исходя из температуры воды) Как только обороты двигателя превысят стартерные (порог задается в разделе Startup/Idle -> Cranking / Idle settings) начнется отсчёт времени и рабочая точка начнет двигаться вверх.
Когда рабочая точка достигнет верхней строки в карте Cranking, afterstart and warmup enrichment, состояние Afterstart enrichment будет снято. верхняя правая ячейка в этой карте всегда должна быть = 100.
Когда рабочая точка достигнет верхней строки в карте Idle valve table, включится режим Closed-loop idle (Если он включен вообще)
На машинах, где уже были настроены карты Cranking Enrichment, Afterstart Enrichment, Warmup Enrichment или Idle Starting Position, Idle AfterStart position, Closed-loop idle initial values - лучше не использовать базовый файл 0008.msqpart, а заполнить эти таблицы вручную, используя значения из ранее настроенных кривых. Заполнять эти карты можно в оффлайне, но следует это делать уже после хотя бы однократного подключения, после обновления ини файла, чтоб не получить ошибку CRC. подробнее в инструкции по обновлению прошивки:
Инструкция по обновлению прошивки
Архив прошивок
JZX110 / JZS171 / JZS161
spcm_0008_jzx111.zip
JZX90
spcm_0008_jzx901.zip
Список изменений:
- В разделе Idle Closed Loop появился выбор режимов работы закрытой петли на машинах с АКПП (CL A/T gear): 1. обычный, 2. отключена закрытая петля на передаче, 3. раздельные коррекции для передачи и нейтрали
- Упразднены кривые Warmup enrichment, Cranking enrichment, AfrerStart enrichment. Вместо них одна 3D таблица
с осями по температуре воды и времени с момента запуска двигателя - Упразднены кривые Idle valve cranking, Idle valve warmup, Idle valve AfterStart, Idle valve Closed loop initial table - вместо них одна 3D таблица Idle valve table.
В файле 0008.msqpart содержатся карты:
Startup/Idle -> Cranking, afterstart and warmup enrichment:
Вертикальная ось этой карты может быть выбрана по двум параметрам: Либо время, либо количество рабочих циклов двигателя.
Выбор оси находится в разделе Startup/Idle -> Cranking / Idle settings -> ASE Count units
Startup/Idle -> Idle valve table:
Вертикальная ось этой карты фиксированная - зависимость от времени.
Принцип действия обоих карт схожий - до запуска двигателя, используется нижняя строчка (рабочая ячейка выбирается исходя из температуры воды) Как только обороты двигателя превысят стартерные (порог задается в разделе Startup/Idle -> Cranking / Idle settings) начнется отсчёт времени и рабочая точка начнет двигаться вверх.
Когда рабочая точка достигнет верхней строки в карте Cranking, afterstart and warmup enrichment, состояние Afterstart enrichment будет снято. верхняя правая ячейка в этой карте всегда должна быть = 100.
Когда рабочая точка достигнет верхней строки в карте Idle valve table, включится режим Closed-loop idle (Если он включен вообще)
На машинах, где уже были настроены карты Cranking Enrichment, Afterstart Enrichment, Warmup Enrichment или Idle Starting Position, Idle AfterStart position, Closed-loop idle initial values - лучше не использовать базовый файл 0008.msqpart, а заполнить эти таблицы вручную, используя значения из ранее настроенных кривых. Заполнять эти карты можно в оффлайне, но следует это делать уже после хотя бы однократного подключения, после обновления ини файла, чтоб не получить ошибку CRC. подробнее в инструкции по обновлению прошивки:
Инструкция по обновлению прошивки
Архив прошивок
JZX110 / JZS171 / JZS161
spcm_0008_jzx111.zip
JZX90
spcm_0008_jzx901.zip
Вложения:
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- alexander
- Автор темы
- CEO
3 года 10 мес. назад - 3 года 10 мес. назад #47
от alexander
alexander ответил в теме Прошивка 0008
- Начиная с прошивки 0008, параметр Temperature Units (выбор градусов Цельсия либо Фаренгейта) перенесен в меню Basic/Load Settings -> Gauge and Settings limits
- Появился новый датчик: Outputs 2 -> CL Idle correction. По нему можно отслеживать работу закрытой петли алгоритма управления ХХ. Положение клапана ХХ (либо электро дросселя) всегда будет складываться из текущего значения в карте Idle Valve Table + CL idle correction. Примечание: кроме этого в положение ХХ может вносить вклад включение муфты кондиционера, включение передачи АКПП, а так же вентилятора радиатора ОЖ (но вклад от этих функций расчитывается внутри блока управления, и на них отдельных датчиков нет)
Последнее редактирование: 3 года 10 мес. назад пользователем alexander.